作者: admin2013-07-03阅读:文章来源:未知

  【摘要】本文分析了地下设备用房概况,根据其节能需求提出了几点有利于提升通风空调系统节能降耗效果的措施。

  【关键词】地下设备用房,通风空调系统,节能降耗,措施

  地铁车站内以及地下大中型商业开发区是客流量较为集中的地区,需要配置通风空调系统调整车站内的通风环境与温度,使其保持在令人体舒适的状态,通风空调系统也是车站耗能最高负荷也最大的地区。根据调查数据,地铁等人流量较为集中的地区,通风空调系统的耗能占据整个系统耗能的50%左右,因此,加强通风空调系统的节能研究设计对于切实降低能耗,提升能源利用率具有积极意义。下面我们针对如何通过地下设备用房实现通风空调系统的节能型略作阐述。

  一.地下设备用房概况

  地铁车站的设备用房主要包括机电设备用房和管理用房等,这些地方设置了大量的机电设备,与建筑内各系统存在着密切联系,典型地下车站设备用房各类房间面积及冷负荷所占总面积及总负荷的比例情况见表1。从表中可以看出,电气设备房间虽然面积只占总面积的34%,但散热量占到了83%,因此,设备用房通风空调系统的节能重点设计也集中在此。

  根据地下设备用房的使用概况来看,设备用房的散热量大,空间相对较少,单位冷指标最高可达约1100w/m2,因此房间所需风量非常巨大,大致在3000-12000m³/h,且存在由于电气设备布置不均而导致发热点不均匀等情况,容易影响通风散热效果,致使房间温度过高,影响通风空调系统的运行,增加能耗。因此,根据以上这种情况,通过细化运行模式,区分设备管理用房,合理的气流组织,合理利用余热等达到节能降耗的效果,对于确保系统的高效运行,降低能耗。

  二.节能措施

  节能措施的选用要考虑到地下设备用房的负荷情况,并结合通风空调运行系统的特点,选用合适的措施,比如通过合理的布置送、排风口的位置有针对性的排出机柜的散热量,降低机柜周围的温度,这样就能有效的排除房间内机柜的散热,或者在过渡季节人员房间不需要使用空调的情况下设置多联空调机组对其进行辅助制冷,总之,一切要从实际的使用需求出发进行设计和选择,一般来说,主要有以下几种措施。

  1.细化运行模式

  设备管理用房均为需一天24小时长期运行通风空调系统的房间,冷负荷基本只受新风负荷的影响,因此在控制上主要体现在通过监测室外空气及回风的温湿度对空调系统的开启进行合理控制。

  不同季节通风空调系统的运行模式应当相对应的出现改变。比如过渡季节及冬季要加强新风负荷以保持温暖舒适的室内温度,夏季则通过最大限度的减小新风负荷达到凉爽舒适的环境效果,通过合理利用季节的变化与过度最大限度的利用自然冷源,达到提升运行效益的目的。

  对于部分散热量较大的电气房间,在过渡季节仅靠新风所带来的冷量有难以满足房间的冷负荷,此时,需在此类房间设置多联空调系统,当整个区域的冷水机组停止运行时仍可为散热量较大的电气房间提供冷量,维持设备运行环境。此时其它房间的只做通风处理,不再开启冷水机组及相关设备,从一定程度上减少了能耗。

  2.合理划分设备管理用房的空调通风系统

  通过地下设备用房的合理分区也能达到节能降耗的目的。根据管理用房的工艺及用途进行不同功能分区,不同功能分区由不同模式的通风空调系统进行控制,一般来说主要可以分为两类——无人值守房间和有人值守房间。有管理人员值守的房间在温度和通风设置上相对要更细致一些,尤其是要保持温度和新风量在人体觉得舒适的范围内。无人值守房间主要分为电气设备用房、地下车站变电所、环控机房以及泵房等,其中电气用房对温度控制的要求较高,一般为25~27℃,这类房间需要通过通风空调系统进行较为精确的控制;地下车站变电所散热量大但温度要求不是很高,一般要求控制在30~36℃左右,此类房间一般通过冷风降温的大温差送风方式进行空气调节,在一定程度上采用不做回风系统的直排空调通风系统;而环控机房及泵房对温度只有最低温控制,只做通风系统。

  3.余热利用

  余热的使用是实现地下设备用房通风空调系统节能降耗的重要一环。在通风空调系统运行过程中,大量由变电所、电气设备房间以及车站所产生的余热会被排出,如果能够对这些热量加以利用,能够很好的达到提升运营的目的。目前应用最多的是热泵室外机或冷凝排风热回收空调机组,通过利用排风的预热,在冬季能够达到很好的供暖效果,为管理人员房间进行供暖,减少了电暖气的设置,这种供暖方式不仅能效比较高,且从能耗方面要远远低于电采暖方式,同时对于实现地铁等地区远期的节能降耗效益有着极为积极的促进作用,是值得大力提倡的。

  4.构建合理的气流组织

  电气设备房间主要的冷负荷来源于设备机柜散热,可在风管设计时考虑到机柜摆放情况及具体机柜散热情况,以此作为风口布置的依据,排风口能在机柜散热孔附近实施排风,送风口尽量做到下送风,则可在很大程度上迅速排出设备产热,有效降低房间温度。

  综上所述,地下设备用房通风空调系统节能降耗目的的实现,可以通过以上多种方式实现,但是关键在于把握好外在环境特点,结合节能降耗需求,合理应用和调配措施,以达到最好的经济效益。