摘要:本项目设计的楼宇自控制系统是对建筑内的公用机电设备,包括对建筑群内的空调系统,冷水系统、排水系统、排风系统、照明系统等进行集中监测和遥控管理,以提高整个建筑是数字化管理程序,降低设备故障率,减少维护及营运成本。
关键字:楼宇控制系统,BAS系统设计,监控系统
1 项目简介
HG国际大酒店总用地面积:160000平方米,建筑面积:12000平方米,建设规模与性质为五星级酒馆,主要功能:酒店、别墅及配套,建筑层数:地上10层,地下二层。该项目有后勤楼、A、B幢客房、SPA群、别墅群和沙滩等,目前设置范围为后勤楼和A、B幢客房。其中后勤楼为地一层和一层结构,A幢客房为地下二层至十层结构,B幢客房为地下二层至十层结构。
2 酒店-楼宇控制系统(BAS)设计方案
2.1 酒店-楼宇控制系统(BAS)设计范围
根据该酒店的规划, HG国际大酒店区分为三个业态区域,具体如下:1)、后勤楼区 2)、酒店区 3)、别墅区 4)、根据物业管理模式的划分,本系统主要监控A、B幢的客房楼层、后勤楼的餐饮、后勤楼机房、后勤楼办公等区域(简称HG酒店管理区域)内的机电设备,包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组、新风机组、送/排风机、集水坑、给水泵、公共照明等。
2.2 BAS系统设计方案
本方案HG国际大酒店BA系统主要控制的机电设备主要有:潜污泵;空调机组;新风机组、新风机组(带热回收);排风兼排烟机等。总物理监控点数为2559点。通过6个NCE网络控制引擎连接MSEA系统的DDC控制器来实现数据的共享和控制的分散。在监控中心机房设置了1套中央管理工作站。监控管理功能集中于中央站,实时性的控制和调节功能由现场控制层的DDC控制器完成。中央站的工作与否不影响分站功能和设备的运行及网络通讯控制。所选配置满足招标要求及余量要求。
2.3 BAS系统控制功能设计
2.3.1 新风机组控制
监控对象:新风机组。
⑴ 状态监测:监测送风机的运行状态、手自动状态、故障报警;风机的压差检测(区别于电气故障);监测过滤器滤网压差。
⑵ 参数监测:监测室外温湿度(共用);监测新风机的送风温湿度值;
2.3.2 空调机组控制
监控对象:空调机组。
(1)状态监测:监测送风机的运行状态、故障报警、手自动状态;监测过滤器滤网压差。
(2)参数监测:监测空调机的回风温湿度值;监测空调机的送风温湿度值;
2.3.3 排风机
监控对象:排风机组。
监测风机的故障报警;运行状态、手自动状态按程序启停风机
2.3.4 给水系统
监控的范围:集水坑超高液位报警;水泵的运行状态、故障状态、手/自动状态显示;
2.3.5 照明系统
(1)监控功能:监测照明回路运行状态;控制照明回路启停。
(2)控制方案:按预先编排时间程序进行控制。
2.4 BAS系统与其他系统的接口界面
2.4.1 变配电系统
变配电系统主要包含高压柜、低压柜、变压器等,在该系统自组成网后,其工作站提供一个标准的高阶接口给BAS,标准开放的通讯协议如BACnet、MODBUS 等标准通讯协议,以达到BAS 系统对变配电系统各个设备运行参数监测,BAS 系统对变配电系统只监不控。
2.4.2 制冷站监控系统
制冷站系统主要包含冷冻泵、冷却泵、冷冻主机等,其工作站通过一个高阶接口向BAS 提供485 或TCP/IP 接口、标准开放的通讯协议如BACnet、MODBUS 等标准通讯协议,以达到BAS 系统对变配电系统各个设备运行参数监测,BAS 系统对变配电系统只监不控。
2.4.3 热力站监控系统
地下三层热力站系统由厂家提供高级通讯接口,工作站将通过标准开放的通讯协议如BACnet、MODBUS 等标准通讯协议,对热力系统各个设备运行参数监测,BAS 系统对热力系统只监不控。
2.4.4 电梯系统
电梯系统由厂家提供高级通讯接口,对于电梯系统中的运行状态、故障报警、楼层信号等各个设备的参数,工作站将通过标准开放的通讯协议如BACnet、MODBUS 等标准通讯协议进行监测。BAS 系统对电梯系统只监不控。
2.4.5 抄表系统(与水、电表的接口)
抄表系统由厂家提供高级通讯接口,工作站将通过标准开放的通讯协议如BACnet、MODBUS 等标准通讯协议,对抄表系统各个设备进行数据采集。
相关论文