摘要:广州新电视塔在空中漫步段安装好旋转楼梯后,为使整个塔内消防系统形成一个网状布局,设计院决定在漫步段增加消防环管,将楼内三个机电管井内的消防管道在核心筒外对接,管道紧贴核心筒外空中漫步楼梯底敷设。
关键词:电视塔,空中漫步,施工技术
广州新电视塔设计高度为610米,高耸式空间结构。其中塔身主体高度454米,桅杆天线高156米。该工程内部结构为椭圆形,由14根“劲性柱”与钢筋混凝土所构成,是一座以观光旅游、具有科普教育、文化娱乐、高科技3D、4D动感电影院,旋转餐厅,“空中漫步”。建成后将成为世界第一高塔,且其外观设计更是突破目前现有世界高塔的传统“水桶腰”或三角形等形式,世界独一无二 ,建成后将成为未来广州的一大标志性建筑。
在空中漫步段安装好旋转楼梯后,为使整个塔内消防系统形成一个网状布局,设计院决定在漫步段增加消防环管,将楼内三个机电管井内的消防管道在核心筒外对接,管道紧贴核心筒外空中漫步楼梯底敷设。
一、施工难点
1、 由于设计变更收到的比较晚,在接到设计变更后,空中漫步楼梯已经施工完毕,搭设的施工满堂脚手架也已经拆除完毕,空中作业难度太大。
2、 管道要沿着核心筒外壁贴着空中漫步楼梯底螺旋上升,管道进行小角度螺旋煨弯难度太大。
3、 管道距离下层楼梯约10米,超高空作业,安全施工难度巨大。
二、施工方法及技术要求
1、施工准备
熟练掌握施工图,深入了解管道制作及安装的工艺要求;制订物资采购计划;编写施工方案及作业指导书;人员培训,技术交底以及相关的技术培训;施工机具的检查和维修。
2、材料检验
(1)该工程管道每段均具有不同的弧度要求,由总包单位委托专业厂家按照施工图纸要求分段进行加工,且每段管道出厂时应进行编号;每段管道的长度考虑到运输的要求,应不大于3.5米。
(2)所有材料进场前都必须由材料员、质检员及相关人员按施工图纸及规范的要求对其外观、数量、规格、尺寸、型号等进行检查。所有施工材料必须向监理工程师报验,经报验合格后才能用于施工。
3、材料运输
管道材料及施工机具均由载货电梯运送至每层,再由人力将材料、机具运送至旋转楼梯上摆放稳固。
4、管道预制
(1)为了避免过多的高空作业,可在管道安装的下层旋转楼梯上先进行预制加工。管道预制应按单线图进行,下料前应对塔体及旋转楼梯的弧度进行实际测量,并以实测数据进行预制。
(2)管道的弧度可参照管道下方塔体的弧度,偏差应在弧长2m范围内不大于2mm。
(3)管道预制的具体操作
A、扁钢放样:先用扁钢贴着核心筒外墙,大概3米每根,量好弧度及角度,并编好号,精确定位,以便对管道进行预制。
B、煨弯:
1)填沙,先往管子里填含水量较大的沙子,把管子塞满,防止管子煨弯时变形;
2)封管,把木楔砸进管子两端,防止漏沙;
3)按放样扁钢进行煨弯,把不锈钢管放在预制煨弯架子上进行煨弯,并用编好号的扁钢进行比较,确保每段弯管弧度同核心筒外墙一致。
5、管道焊接
(1)本工程管道的焊接工作,必须由按《锅炉压力容器焊工考试规则》规定考取相应焊接资格,并在有效期内的焊工担任。根据设计要求,对于新增消防管道(SUS304不锈钢管)采用钨极氩弧焊的焊接工艺;管道支架则手工电弧焊接的焊接工艺。对于不锈钢与不锈钢管道连接时必须对管道内部进行充氩保护。
(2)焊接材料的选择,应根据设计文件和GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的要求进行,焊接材料的选择参照下表。
(3)焊接时,应选用小的焊接工艺参数、采用短电弧和多层多道焊接工艺,层间温度控制在100℃以下。
(4)焊接完成后应及时清除焊缝表面的渣皮、飞溅,并对管道焊缝表面质量进行自检。
焊缝外观检查合格后,应在距焊缝20-30mm处打上焊工钢印,并做好施焊记录。
(5)为确保品质,管道焊接须依《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98进行X-RAY探伤检验,检验须按设计要求进行抽查,抽查的焊缝进行X-RAY探伤检验,且须达到Ⅱ级。
6、管道吊装
(1)在上层旋转楼梯的两侧下方设置两台1吨定滑轮,用Φ12的软钢丝绳穿过定滑轮,一端通过底部的定滑轮进入0.5吨手动卷扬机,一端绑扎在自制的吊篮上;通过两台0.5吨手动卷扬机的起升和降落,将人员、材料和机具吊至管道安装高度进行施工。管道吊装示意图如下:
(2)吊篮租用的墙体粉刷单位的高空吊篮,底部铺设木板,边缘设踢脚板,防止物体坠落。
(3)管道预制后长度约6米,重量不超过60KG,管道的吊装、绑扎均采用Φ14的麻绳;
(4)管道吊装时,先将管道两端分别搁置在两个吊篮上,用麻绳绑扎牢固;管道中部再绑扎一根麻绳,悬吊在上部旋转楼梯上,起保护作用;起动卷杨机,将施工人员及管道一同提升至安装高度,再利用吊篮内的施工人员将管道直接用人力吊装就位。
7、管道支架安装
本工程管道支架采用专业生产厂家生产的标准T型托架,采用Φ12*120的膨胀螺栓固定在电视塔塔体结构上。管道采用U型管箍与支架进行固定,U型管箍及支架与不锈钢管道接触部位应采用石棉橡胶板进行隔垫。
8、管道安装
在管道安装前,检查预制管段及管子内部的清洁度。管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。管道螺栓、螺母涂以二硫化钼油脂。管子对口时应在距接口中心200毫米处测量平直度,当管子公称直径小于DN100时允许偏差为1毫米/米,当管子公称直径大于 DN100时,允许偏差为2毫米/米。管道焊接完成后,不锈钢管道的焊缝还应进行酸洗钝化处理。
9、阀门安装
阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量。阀门安装时应考虑其操作及检修方便,法兰连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门在开启状态下安装。
三、工程质量保证措施
1、质量目标
符合相关标准规范及法律法规;交验工程一次合格率100%;工程交工验收质量等级:合格。
2、质量保证措施
(1)各级员工,尤其是管理人员切实树立“质量第一”的观点,强化质量意识,通过定期和不定期的对全体施工人员进行质量教育,来提高全员质量意识。
(2)全面推行方针目标管理,将质量目标分解,层层落实到人,建立各层次质量工作岗位责任制,做到职责清晰,奖罚分明,确保工程质量。
(3)认真编制施工方案和作业指导书,并在施工前向班组进行详细的技术交底,使所有参加施工人员弄清设计意图、使用要求、工程质量要求和施工技术中的关键问题,施工中及时认真填写施工记录。
(4)严格按图纸施工,确保施工规范得到严格执行。
(5)切实加强材料管理,所有材料必须具有出厂合格证或质量证明书以及没有按规定进行复验或复验不合格的材料,一律不得使用。
(6)认真做好“三检一评”工作,即开展自检、互检、专检和质量检查评定工作。
四、安全技术措施
1、安全管理一般规定
(1)坚决贯彻执行国家安全操作规程,切实遵守公司制定的《安全管理条例》中各项规章制度,并根据本工程特点以及现场实际情况,制定具体管理措施。
(2)切实抓好安全教育工作。施工前对所有进场的作业工人必须认真做好“三级教育”。
(3)认真抓好安全技术交底,全面实行逐级安全技术交底制度。
2、施工个人防护
所有员工必须穿戴适合自己工作岗位和天气的工作服,进入施工现场必须按规定戴好安全帽。现场施工人员进行高处作业必须佩戴全身式安全带。
3、电焊工操作施工安全
电焊工须特种作业证上岗,施焊作业必须办理动火审批手续。电焊机外壳,必须接地良好,要有触电保护器,电源的拆装应由电工完成。作业结束,应切断焊机电源,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开现场。
4、高空作业安全保证措施
作业人员身体条件符合要求,无忌高症。高空作业要正确佩戴安全带,做到高挂低用。攀登或作业时要手抓牢、脚登稳,避免滑跌,重心失稳。
5、起重作业安全保证措施
必须使用经测试合格的起重设备,决不使用已损坏有缺陷的起重设备。对起重设备必须进行定期的检测、保养维护,并留有记录。
6、现场临时用电(低压)电工操作施工安全
必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗,电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》,所有绝缘检验工具,应妥善保管,严禁他用,并要定期检查、校检。
五、结束语
广州新电视塔空中漫步管道的施工,结合施工现场的实际情况,采用不锈钢小弧度煨弯管道的预制安装技术,这在国内还是比较少见的,在类似的工程中起到一定的借鉴作用。
参考文献:
(1)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
(2)JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
相关论文