中英文核心期刊咨询网提供中英文核心期刊目录大全,最新2023中文核心期刊目录查询,英文论文发表期刊咨询服务。
中文核心期刊咨询网

燃煤电站煤场地基预处理方式

作者: 中文核心期刊2021-04-01阅读:文章来源:中文核心期刊咨询网

  滨海煤电站煤场地基采取真空堆载联合预压的方式,进行地基预处理。分析了该地基处理作业对已建构筑物的影响,通过模拟计算考虑在预处理过程中是否需要加CDM保护桩。以已建构筑物的竖向变形和水平变形作为主要研究参数,分析变形之间的差异。

燃煤电站煤场地基预处理方式

  关键词:真空堆载联合预压,沉降,强度,CDM保护桩,变形

  1工程背景

  越南某燃煤电站二期工程,电厂厂址位于入海口的滨海地带,地形相对平坦。总体地形呈北高南低,地面高程0.40m~4.06m。本工程场地软土层分布范围广,厚度大,需进行大面积、大范围的加固处理。

  2地基预处理方式

  振密、强夯等方法地基处理深度有限,置换法不适宜进行大面积、大范围的地基处理。真空预压法主要利用抽真空使真空膜下产生负压,在地基中形成负压渗流场,地下水随排水通道排出,使得地下水位下降,地基中孔隙水压力降低,地基土中有效应力相应增加,土体产生固结;堆载预压在地基中形成附加应力,使地基中有效应力增加,地基产生一定的沉降。本煤场采用真空联合堆载预压法进行地基预处理。

  3煤场地基预处理对已建排水箱涵的影响分析

  煤场区域共两个干煤棚,单个干煤棚138m宽×264m长,如图1所示。煤场一侧有已建一期和三期的排水箱涵位于地下。本期软土地基预处理可能会对已有的排水箱涵造成影响,在施工中需要进行保护。需要就地基处理作业对场地已经存在的构筑物的影响进行分析,保证其安全运行,以免造成重大事故。图1煤场区域干煤棚

  3.1煤场与排水箱涵基本信息

  煤场区域总预加荷载为233.5kPa,其中场地整平60kPa,真空荷载80kPa,后期堆载93.5kPa。荷载施加顺序为:场地整平→真空荷载→后期堆载。排水箱涵及其基础,该区域模量250MPa(使用箱涵桩基检测资料中的28d模量)。煤场堆载边缘距离排水箱涵21m。

  3.2计算分析

  考虑两种工况:工况1,无保护措施;工况2,有保护措施:CDM保护桩。根据计算结果分析是否需要保护措施。数值分析采用PLAXIS2D/3D程序计算,模型如图2所示。梯形区域为煤场堆载区,A点位于CDM保护桩桩顶,B点位于排水箱涵支护桩桩底,C点位于排水箱涵底部,A点、B点、C点均在靠近堆载侧1)工况1分析。无保护措施,该区域的变形网络图、竖向变形云图、水平变形云图如图3~图5所示。2)工况2分析。有保护措施:CDM保护桩。该区域的变形网络图、竖向变形云图、水平变形云图如图6~图8所示。

  3.3综合比较

  根据现在的场地预处理方案,箱涵周围场地主要采用真空联合预压法处理。在预压处理时,真空在土体内部产生的负压与堆载产生的正压相抵消,使得土体总应力增加较小,因而侧向变形也较小。1)煤场区域地基处理总竖向变形1.9m;工况1时最大沉降量1.898m,工况2时最大沉降量1.893m。2)真空预压场地土向内水平变形趋势明显,无保护措施时,地表数据提取点处总水平变形朝内侧;有保护措施时,水平变形朝外侧;箱涵持力CDM水平位移均朝外侧;工况1时A点水平变形为-90mm、B点为15mm;工况2时A点水平变形为30mm、B点水平变形为38mm。3)箱涵竖向变形较大,约10cm;工况1时C点沉降量为113mm,工况2时C点沉降量为100mm。

  4结语

  考虑到箱涵自身刚度较大且整体变形量不大,且箱涵分为多段,中间间隔采用柔性连接,不采取保护措施,仍在可接受范围内,因此在此区域不需采取加固措施即CDM保护桩。在预处理施工过程中需加强对箱涵区域表层土体的变形监测。

  参考文献:

  [1]JGJ79—2012,建筑地基处理技术规范[S].

  [2]JTS206—1—2009,水运工程塑料排水板应用技术规程[S].

  [3]GB50007—2011,建筑地基基础设计规范[S].

  [4]ChaiJinchun,ShenShuilong,NorihikoMiura,etal.SimplemethodofmodelingPVD-improvedsubsoil[J].JournalofGeotechnicalandGeoenvironmentalEngineer-ing,2001(127):965-972.